바로가기 메뉴
본문 바로가기 메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

보도/해명

  • 인쇄
  • 페이스북 공유
  • 트위터 공유
보도/해명 제목, 담당자, 담당부서, 연락처, 등록일, 조회/추천, 내용, 태그, 첨부파일 상세페이지 표 입니다
제목 (설명자료)8.15일 대만 대규모 정전 사고관련 산업부 입장
담당자 임기홍 담당부서 전력산업과
연락처 044-203-5254
등록일 2017-08-17 조회수/추천 3,176
내용

󰊱 8.15일 대만에서 발생한 대규모 정전의 직접적인 원인은,

 

가스공급 차단에 따라 대만 총 발전설비의 10%를 담당하는 타탄 가스발전단지(420kW)가 일시에 정지되면서 자동정전시스템이 작동하였고, 지역별 순환단전이 시행되었던 것임

 

* 가스공급 차단의 경우, 대만정부의 공식적 원인발표가 없는 가운데, 가스사업을 담당하는 석유공사 작업자가 가스 공급 장치를 교체하는 중에 발생한 것으로 보도

 

따라서, 원전중지 등 탈원전 정책의 시행이 금번 대만 정전사태의 직접적 원인은 아님

 

󰊲 금번 대만 정전사태를 대만의 탈원전 정책 탓으로 결론짓고 사정이 다른 우리의 경우와 직접 비교해 향후 동일한 사태가 날 것으로 예견하는 것은 무리임

 

우리는 제8차 수급계획을 통해 2030년 전력수요와 공급을 사전에 충분히 고려하면서 안정적 전력수급을 전제로 탈원전을 추진해 나갈 계획임

 

국내 가스공급 체계는 다중의 경보감시운영 체계를 통해 가스밸브 조작 오류시에도 압력저하 경보가 자동 발령되고,

 

- 지역 및 중앙통제소에서 원격 조작이 가능해 가스공급 정전 가능성을 최소화하고 있음

대만의 전력공급 규모(42GW 규모)는 우리(113GW)37% 수준으로, 금번 가스발전 중지가 대만 전력공급의 10%를 차지했으나,

 

- 우리는 단일 가스배관 차단으로 정지될 수 있는 발전기가 최대 228kW로 우리 공급규모의 2% 수준에 불과하여 현재의 공급여력(설비예비율 34%) 감안시 안정적 전력수급이 가능함

 

< 참고, 전력수급 여건 비교 >

구분

설비용량(GW)

설비예비율(%)

정지 발전기 규모(GW)

대만

42.1

16.3

4.2

한국

113.4

34.0

2.3*

* 한국의 경우에는 단일 가스공급 차단을 전제로 예상되는 정지 발전기 규모

 

우리 전력계통망은 환상망으로 구성되어 있기 때문에 특정 지역에서의 발전소 정지 등 공급문제 발생시에도 타 지역에서의 발전을 통해 우회하여 전력을 공급할 수 있는 시스템임

 

향후 신재생 발전 등 분산형 전원을 더욱 확대해 나감으로써 일부 지역 밀집에 따른 리스크를 지속적으로 완화해 나갈 계획임

 

󰊳 정부는 금번 대만 정전사태에서 보듯이 만일에 발생할 수 있는 위험요인도 사전에 철저히 점검해 안정적 전력수급에 차질이 없도록 최선을 다할 것임

태그
첨부파일 pdf 파일  170817 대만 정전관련 산업부 입장(보도설명).pdf [183.1 KB]
hwp 파일  170817 대만 정전관련 산업부 입장(보도설명).hwp [16.4 KB]

  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?