바로가기 메뉴
본문 바로가기 메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

보도/해명

  • 인쇄
  • 페이스북 공유
  • 트위터 공유
보도/해명 제목, 담당자, 담당부서, 연락처, 등록일, 조회/추천, 내용, 태그, 첨부파일 상세페이지 표 입니다
제목 (참고자료)태풍(마이삭, 하이선)으로 인한 원전사건 조사결과 발표
담당자 정성화 담당부서 분산에너지과
연락처 044-203-5197
등록일 2020-09-25 조회수/추천 634
내용
 





태풍(마이삭, 하이선)으로 인한 원전사건 조사결과 발표

자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위’)와 산업통상자원부(장관 성윤모, 이하 산업부’)은 태풍 마이삭(‘20.9.3) 하이선(9.7)의 영향으로 소외전력계통에 문제가 발생했던 원전 8(고리1·2·3·4, 신고리1·2, 월성2·3)에 대한 조사결과를 발표하였습니다.

번 사건은 원자력발전소와 외부 변전소 사이의 송전선로 및 관련 설비에서 발생한 것으로, 소외전원 차단경로와 원인을 명확히 규명하기 위해 원안위·산업부 합동으로 한국전력 관리영역에 대한 조사까지 실시하였습니다.





사건개요

20.9.3일 부산에 상륙한 태풍 마이삭으로 인해 인근 고리 원전에는 최대풍속 32.2 m/sec의 강풍이 불었으며 부지 내 총 6기 원전(고리1·2·3·4, 신고리1·2)에서 시차를 두고 소외전원 공급이 중단되어 비상디젤발전기가 기동되었고, 이 중 정상운전 중이던 4기 원전(고리3·4, 신고리1·2)이 정지되었습니다.

20.9.7일 태풍 하이선의 영향으로 월성원전 부지에 최대풍속 33.1m/sec 강풍이 기록되었고, 월성2·3호기의 터빈·발전기가 정지되는 상황에서 소외전원이 유지됨으로써 원자로는 60% 출력상태로 가동되었습니다.














































원전

원자로 정지 등

비상디젤발전기 기동

소외전원 복구

고리1호기

영구정지

(A) 9.302:28

(B) 9.302:23

(A) 9.303:35

(B) 9.308:11

고리2호기

정기검사

(A/B) 9.302:54

(A) 9.304:18

(B) 9.304:34

고리3호기

9.302:53

(A) 9.400:29

(B) 9.514:01

(A) 9.520:55

(B) 9.521:30

고리4호기

9.303:01

(B) 9.400:29

(B) 9.406:30

신고리1호기

9.300:59

(A/B) 9.300:59

(A) 9.307:18

(B) 9.310:39

신고리2호기

9.301:12

(A/B) 9.301:12

(A) 9.310:26

(B) 9.310:39

월성2호기

9.708:38 (터빈·발전기 정지)

해당없음

월성3호기

9.709:18 (터빈·발전기 정지)

해당없음

해당원전별 사건발생 상황과 소외전원 복구시간은 아래와 같습니다.

 





조사결과

원자력발전소 부지에는 원자로에서 열에너지를 발생시켜 그 힘으로 터빈을 회전시키고 전기를 생산하여 송전설비를 통해 외부 변전소 등으로 송전을 함과 동시에 원자로냉각재계통 등 안전설비 등에 필요한 전력을 외부 송전설비 등으로부터 공급받도록 설비가 마련되어 있습니다.
태그
첨부파일 pdf 파일  (붙임)태풍으로 인한 원전사건 조사결과 및 향후계획.pdf [987.9 KB]
hwp 파일  (붙임)태풍으로 인한 원전사건 조사결과 및 향후계획.hwp [1.8 MB]
pdf 파일  (보도참고자료)태풍으로 인한 원전사건 조사결과 발표.pdf [336.9 KB]
hwp 파일  (보도참고자료)태풍으로 인한 원전사건 조사결과 발표.hwp [1.2 MB]

  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?